Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздушит автономку..
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
xoxol_mgdn
У клиента в Синегорье (живописный посёлок на берегу Колымы), после установки ноу-нэймовских электрокотлов, стало стабильно воздушить систему.. Ранее он грелся автоматическим "Прометей 40", на 4-х "Волкано 1 АС", и примерно 120 рёбер алюминиевых и биметаллических радиаторов, и горя не знал, но когда "Прометей" прогорел по теплообменнику, по временной схеме установил 2 неопознанных электрокотла. В системе теплохладоноситель "Термотраст -65", на дисстиллировке, за двое-трое суток, систему газует с 1.8-2аТм, до 5аТм, при этом почему то не срабатывает взрывной клапан на группе безопасности, но с гарантией воздушит радиаторы и "Волканы"..
Подпитка осуществляется выносным насосом, давка со стороны ХВС на подпитке- исключена, манометров в системе три, поломка всех трёх с одинаковыми при этом показаниями- тоже исключена.
Чё это может быть?.. Термохимическая реакция?..
Буду крайне благодарен за дельные мысли, ну и это- будете у нас на Колыме- милости просим! smile.gif
T-rex
Если газ горит - значит коррозия алюминия
LordN
люминь газит, 146%
либо, как вариант, если котлы электролизные, то котлы.
еще вариант - оцинковка. в котлах, на тэнах и т.д.
гликоль черный?
xoxol_mgdn
Всем спасибо, да- действительно, газ горит, я не знал об этом факте, положу в копилку знаний.
xoxol_mgdn
Всем спасибо, газ действительно горит, значит всё электрохимреакция!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.